This question was asked inGPSC AE (Electrical) Class-2 R&B Department Paper 2025 – Series MQuestion 31 of 179 published · Gujarat Public Service CommissionOpen paper
Q137EasyTransformers

એક 2000/1000/500 ત્રણ-વાઇન્ડિંગ ટ્રાન્સફોર્મરને 3000 V સપ્લાય સાથે ઓટો ટ્રાન્સફોર્મર તરીકે વાપરવાનું છે. બે લોડ છે: 3500 V પર 1050 kVA અને 1000 V પર 180 kVA. કુલ પૂરો પાડેલ kVA હશે

જવાબ અને પગલાવાર ઉકેલ
સાચો જવાબ: A. 1230 kVA
ટૂંકી સમજૂતી

આપેલ બે લોડ 1050 kVA અને 180 kVA છે. તેથી લોડને અપાતો કુલ આભાસી પાવર 1050 + 180 = 1230 kVA છે, જે વિકલ્પ A છે.

વિગતવાર ઉકેલ (મૂળ ભાષામાં)

Concept & Reasoning

The question supplies two simultaneous load ratings connected to different voltage points of a three-winding transformer used in an autotransformer arrangement. When asked for total kVA supplied, apparent powers of the loads are added (assuming the ratings represent simultaneous delivered apparent power). The internal conductive/transformative kVA split is relevant to winding rating and copper economy, but it does not change the total external load kVA delivered.

How to Solve It in the Exam

External total kVA = sum of simultaneous load kVA values.

Important Exam Point

Do not confuse autotransformer transformed kVA with total load kVA.

Quick Trick

External total kVA = sum of simultaneous load kVA values.

Common Mistake

Applying voltage ratios unnecessarily can obscure the direct load-sum requested.

Solution diagram – એક 2000/1000/500 ત્રણ-વાઇન્ડિંગ ટ્રાન્સફોર્મરને 3000 V સપ્લાય સાથે ઓટો…
Verified · SRO editorial desk Report
Try it before reading the solution — tap an option.0/1✓ 0✗ 0

More Transformers questions