एक 2000/1000/500 तीन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग 3000V की आपूर्ति के साथ ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाना है। 3500 वी पर 1050 केवीए के दो लोड और 1000 वी पर 180 केवीए का दूसरा लोड। आपूर्ति की गई कुल केवीए होगी
⚑ समस्या रिपोर्ट करें
उत्तर, अनुवाद, इमेज या source में गलती मिले तो editorial review के लिए भेजें।
दो निर्दिष्ट भार 1050 केवीए और 180 केवीए हैं। इसलिए लोड को आपूर्ति की गई कुल स्पष्ट शक्ति 1050 + 180 = 1230 केवीए है, जो विकल्प ए से मेल खाती है।
फॉर्मूला / मुख्य संबंध
S_कुल = S₁ + S₂
= 1050 + 180
= 1230 केवीए
विस्तृत व्याख्या
संकल्पना एवं तर्कप्रश्न एक ऑटोट्रांसफॉर्मर व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले तीन-घुमावदार ट्रांसफार्मर के विभिन्न वोल्टेज बिंदुओं से जुड़े दो एक साथ लोड रेटिंग की आपूर्ति करता है। जब आपूर्ति की गई कुल केवीए के बारे में पूछा जाता है, तो भार की स्पष्ट शक्तियाँ जोड़ दी जाती हैं (यह मानते हुए कि रेटिंग एक साथ वितरित स्पष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं)। आंतरिक प्रवाहकीय/परिवर्तनकारी केवीए विभाजन वाइंडिंग रेटिंग और तांबे की अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक है, लेकिन यह वितरित कुल बाहरी लोड केवीए को नहीं बदलता है।परीक्षा में इसे कैसे हल करेंबाहरी कुल केवीए = एक साथ लोड केवीए…
संकल्पना एवं तर्क
प्रश्न एक ऑटोट्रांसफॉर्मर व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले तीन-घुमावदार ट्रांसफार्मर के विभिन्न वोल्टेज बिंदुओं से जुड़े दो एक साथ लोड रेटिंग की आपूर्ति करता है। जब आपूर्ति की गई कुल केवीए के बारे में पूछा जाता है, तो भार की स्पष्ट शक्तियाँ जोड़ दी जाती हैं (यह मानते हुए कि रेटिंग एक साथ वितरित स्पष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं)। आंतरिक प्रवाहकीय/परिवर्तनकारी केवीए विभाजन वाइंडिंग रेटिंग और तांबे की अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक है, लेकिन यह वितरित कुल बाहरी लोड केवीए को नहीं बदलता है।
परीक्षा में इसे कैसे हल करें
बाहरी कुल केवीए = एक साथ लोड केवीए मानों का योग।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु
कुल लोड केवीए के साथ ऑटोट्रांसफॉर्मर रूपांतरित केवीए को भ्रमित न करें।
संबंधित संशोधन पथ
यह प्रश्न संशोधन पथ विद्युत मशीनें → ट्रांसफार्मर → ऑटोट्रांसफॉर्मर अनुप्रयोग में बैठता है।
क्विक ट्रिक
बाहरी कुल केवीए = एक साथ लोड केवीए मानों का योग।
दूसरे विकल्प गलत क्यों हैं
A. 1230 केवीए - सही। यह ऊपर दिखाई गई परिभाषा, व्युत्पत्ति या गणना के अनुरूप विकल्प है।
बी. 1440 केवीए - ग़लत। यह समाधान में स्थापित शासकीय अवधारणा/परिणाम को संतुष्ट नहीं करता है।
सी. 1680 केवीए - ग़लत। यह समाधान में स्थापित शासकीय अवधारणा/परिणाम को संतुष्ट नहीं करता है।
डी. 1150 केवीए - ग़लत। यह समाधान में स्थापित शासकीय अवधारणा/परिणाम को संतुष्ट नहीं करता है।
सामान्य गलती
अनावश्यक रूप से वोल्टेज अनुपात लागू करने से अनुरोधित प्रत्यक्ष लोड-राशि अस्पष्ट हो सकती है।
एग्जाम टिप
कुल लोड केवीए के साथ ऑटोट्रांसफॉर्मर रूपांतरित केवीए को भ्रमित न करें।
SEO + Knowledge Graphसंबंधित PYQ और परीक्षा संदर्भExam path, knowledge path और deeper practice links.
Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 137Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 137Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 137Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 137Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 137Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 137Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 137Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 137Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 137