Q179ModerateFault Analysis

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): जब किसी ओपन-सर्किट जनरेटर के टर्मिनलों पर लाइन-टू-लाइन (L-L) फॉल्ट होता है, तो फेज़ वोल्टेज कभी-कभी अनिर्धार्य होते हैं, यद्यपि लाइन वोल्टेज हमेशा निर्धार्य होते हैं।
कारण (R): L-L फॉल्ट के दौरान शून्य-अनुक्रम वोल्टेज हमेशा अनिर्धार्य होता है।
इन कथनों में से:

उत्तर और चरणबद्ध हल
सही उत्तर: A. A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संक्षिप्त व्याख्या

A — दोनों सत्य और R सही व्याख्या। L-L फॉल्ट में शून्य-अनुक्रम धारा नहीं होती, इसलिए शून्य-अनुक्रम नेटवर्क धारा से निर्धारित नहीं होता। ओपन-सर्किट जनरेटर पर यह सामान्य शून्य-अनुक्रम वोल्टेज संदर्भ को अनिर्धार्य छोड़ देता है, जबकि लाइन-टू-लाइन वोल्टेज निश्चित रहते हैं।

विस्तृत हल (मूल भाषा में)

Concept and Reasoning

For an L-L fault there is no zero-sequence current, so the zero-sequence network is not fixed by current flow. At open-circuited generator terminals this can leave the common zero-sequence voltage reference indeterminate even though line-to-line voltages remain uniquely determined. Hence both assertion and reason are true and the reason explains the assertion: option A.

Calculation / Key Relation

L-L fault: I0=0

line voltages are independent of common zero-sequence voltage shift

Exam Takeaway

A common phase-voltage shift cancels in line-to-line voltages.

Common Mistake

Do not infer that indeterminate phase reference makes line voltage indeterminate.

Quick Trick

A common phase-voltage shift cancels in line-to-line voltages.