Q179ModerateFault Analysis

નીચેનાં વિધાનો ધ્યાનમાં લો:
કથન (A): જ્યારે ઓપન-સર્કિટ જનરેટરના ટર્મિનલ પર લાઇન-ટુ-લાઇન (L-L) ફોલ્ટ થાય છે, ત્યારે ફેઝ વોલ્ટેજ ક્યારેક અનિર્ધારિત હોય છે, જોકે લાઇન વોલ્ટેજ હંમેશા નક્કી કરી શકાય છે.
કારણ (R): L-L ફોલ્ટ દરમિયાન શૂન્ય-ક્રમ વોલ્ટેજ હંમેશા અનિર્ધારિત હોય છે.
આ વિધાનોમાંથી:

જવાબ અને પગલાવાર ઉકેલ
સાચો જવાબ: A. A અને R બંને સાચાં છે અને R, Aની સાચી સમજૂતી છે.
ટૂંકી સમજૂતી

A — બંને સાચાં અને R સાચી સમજૂતી. L-L ફોલ્ટમાં શૂન્ય-ક્રમ પ્રવાહ હોતો નથી, તેથી શૂન્ય-ક્રમ નેટવર્ક પ્રવાહથી નક્કી થતું નથી. ઓપન-સર્કિટ જનરેટર પર આ સામાન્ય શૂન્ય-ક્રમ વોલ્ટેજ સંદર્ભને અનિર્ધારિત છોડે છે, જ્યારે લાઇન-ટુ-લાઇન વોલ્ટેજ નિશ્ચિત રહે છે.

વિગતવાર ઉકેલ (મૂળ ભાષામાં)

Concept and Reasoning

For an L-L fault there is no zero-sequence current, so the zero-sequence network is not fixed by current flow. At open-circuited generator terminals this can leave the common zero-sequence voltage reference indeterminate even though line-to-line voltages remain uniquely determined. Hence both assertion and reason are true and the reason explains the assertion: option A.

Calculation / Key Relation

L-L fault: I0=0

line voltages are independent of common zero-sequence voltage shift

Exam Takeaway

A common phase-voltage shift cancels in line-to-line voltages.

Common Mistake

Do not infer that indeterminate phase reference makes line voltage indeterminate.

Quick Trick

A common phase-voltage shift cancels in line-to-line voltages.