Q191HardFault Analysis

सममित फॉल्ट के ठीक बाद सिंक्रोनस जनरेटर में निम्नलिखित में से कौन-सा रिएक्टेंस सबसे पहले समाप्त होता है?

उत्तर और चरणबद्ध हल
सही उत्तर: B. डैम्पर वाइंडिंग रिएक्टेंस
संक्षिप्त व्याख्या

B — डैम्पर वाइंडिंग रिएक्टेंस। अचानक सममित फॉल्ट के तुरंत बाद डैम्पर-वाइंडिंग धाराएँ सबसे प्रबल विरोधी फ्लक्स बनाती हैं (सबसे छोटा सबट्रांज़िएंट रिएक्टेंस)। ये प्रेरित धाराएँ सबसे जल्दी क्षीण होती हैं, इसलिए डैम्पर प्रभाव पहले समाप्त होता है।

विस्तृत हल (मूल भाषा में)

Concept & Reasoning

A synchronous generator fault current passes through subtransient, transient and steady-state stages. Damper circuits dominate the very early subtransient interval; field-winding transients persist longer. As damper current decays, the effective reactance rises from Xd'' to Xd' and finally Xd.

How to Solve It in the Exam

First few cycles → damper winding → subtransient reactance.

Important Exam Point

Link time sequence: damper dies first, field transient next.

Quick Trick

First few cycles → damper winding → subtransient reactance.

Common Mistake

Confusing 'eliminated first' with the physically smallest static leakage reactance.