प्रति-फेज़ टर्न अनुपात 5 वाला एक स्टेप-डाउन डेल्टा-स्टार ट्रांसफार्मर 3-फेज़, 1100 V, 50 Hz स्रोत से पोषित है। इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी 3-पल्स प्रकार के रेक्टिफायर द्वारा 10 Ω के R लोड को पोषित करती है। लोड धारा (फेज़) का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर और चरणबद्ध हल
सही उत्तर: A. √2 × 22 A
संक्षिप्त व्याख्या

A — √2 × 22 A। डेल्टा प्राइमरी का फेज़ वोल्टेज 1100 V है; टर्न अनुपात 5 से स्टार सेकेंडरी फेज़ वोल्टेज = 220 V rms। 3-पल्स रेक्टिफायर का अधिकतम लोड वोल्टेज फेज़-वोल्टेज शिखर है, अतः I_max = √2×220/10 = √2×22 A।

विस्तृत हल (मूल भाषा में)

Concept & Reasoning

Because the primary is delta, V1,phase = V1,line = 1100 V. The per-phase turns ratio N1/N2=5 gives V2,phase=220 V rms. A three-pulse midpoint rectifier connected to the star secondary uses the phase-to-neutral secondary voltages, whose peak is √2V2,phase. For a 10 Ω resistive load, the maximum instantaneous load current is therefore √2×22 A. This calculation is a good example of why line/phase voltage must be resolved before applying transformer ratio and rectifier relations.

How to Solve It in the Exam

Convert line/phase voltage before applying turns ratio.

Important Exam Point

Always write the delta/star line-to-phase relationships; this avoids √3 errors.

Quick Trick

Convert line/phase voltage before applying turns ratio.

Common Mistake

Using line voltage directly on the star-connected secondary without checking the phase relation.