IS 732 के अनुसार, किसी इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट पूर्ण लोड करंट के __________ से अधिक नहीं होना चाहिए।
⚑ समस्या रिपोर्ट करें
उत्तर, अनुवाद, इमेज या source में गलती मिले तो editorial review के लिए भेजें।
रिपोर्ट भेजने के लिए Sign in करें
PYQउत्तर, अनुवाद, इमेज या source में गलती मिले तो editorial review के लिए भेजें।
रिपोर्ट भेजने के लिए Sign in करेंपेपर में संदर्भित आईएस 732 नियम के तहत, इंस्टॉलेशन लीकेज करंट फुल-लोड करंट के 1/5000 से अधिक नहीं होना चाहिए। झटके से सुरक्षा, इन्सुलेशन स्वास्थ्य और अवांछित सुरक्षात्मक-उपकरण संचालन से बचने के लिए रिसाव को सीमित करना महत्वपूर्ण है।
इस प्रश्न में रिसाव सीमा एक बहुत छोटा अंश है: 1/5000।
ए. 1/500वाँ - गलत। यह समाधान में स्थापित शासकीय अवधारणा/परिणाम को संतुष्ट नहीं करता है।
बी. 1/1000वाँ - गलत। यह समाधान में स्थापित शासकीय अवधारणा/परिणाम को संतुष्ट नहीं करता है।
सी. 1/5000वाँ - सही। यह ऊपर दिखाई गई परिभाषा, व्युत्पत्ति या गणना के अनुरूप विकल्प है।
डी. 1/100वाँ - ग़लत। यह समाधान में स्थापित शासकीय अवधारणा/परिणाम को संतुष्ट नहीं करता है।
1/100 को केवल इसलिए चुनना क्योंकि इसे याद रखना आसान है; वह बहुत बड़ा होगा.
मानक संस्करण-विशिष्ट हो सकते हैं; परीक्षा के संदर्भित कोड संदर्भ को सुरक्षित रखें।