400/33000 V के लाइन वोल्टेज अनुपात वाला एक तीन-चरण ट्रांसफार्मर स्टार-डेल्टा में जुड़ा हुआ है। 400V की ओर के CT का CT अनुपात 1000/5 है। 33000 पक्ष पर सीटी का अनुपात क्या होना चाहिए?
⚑ समस्या रिपोर्ट करें
उत्तर, अनुवाद, इमेज या source में गलती मिले तो editorial review के लिए भेजें।
ट्रांसफार्मर अंतर सुरक्षा के लिए ट्रांसफार्मर अनुपात और चरण-कनेक्शन प्रभावों की भरपाई के लिए रिले को प्रस्तुत सीटी माध्यमिक धाराओं की आवश्यकता होती है। एलवी साइड पर दिए गए 400/33 केवी ट्रांसफार्मर और 1000/5 सीटी का उपयोग करते हुए, मिलान एचवी-साइड सीटी अनुपात कुंजीबद्ध 7/5 मान से मेल खाता है।
फॉर्मूला / मुख्य संबंध
ट्रांसफार्मर लाइन-वर्तमान अनुपात:
ILV / IHV = VHV / VLV = 33000/400 = 82.5
फिर अंतर संतुलन के लिए √3 सीटी-कनेक्शन मुआवजा शामिल करें।
विस्तृत व्याख्या
संकल्पना एवं तर्कट्रांसफार्मर विभेदक योजनाओं में, 30° चरण बदलाव की भरपाई के लिए सीटी कनेक्शन आम तौर पर पावर-ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कनेक्शन के विपरीत होते हैं। प्रत्येक पक्ष पर वर्तमान परिमाण समान एमवीए के लिए लाइन वोल्टेज के विपरीत आनुपातिक है, और डेल्टा-कनेक्टेड सीटी समूह √3 कारक का परिचय देता है। एक कठोर गणना में सीटी अनुपात चुनने से पहले लाइन धाराओं और रिले-साइड धाराओं को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए।परीक्षा में इसे कैसे हल करेंसुरक्षा सीटी मिलान = ट्रांसफार्मर वर्तमान अनुपात + सीटी स्टार/डेल्टा मुआवजा।महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदुरिले धाराओं की गणना करने से पहले ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और सीटी कनेक्शन बनाएं।संबंधित संशोधन…
संकल्पना एवं तर्क
ट्रांसफार्मर विभेदक योजनाओं में, 30° चरण बदलाव की भरपाई के लिए सीटी कनेक्शन आम तौर पर पावर-ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कनेक्शन के विपरीत होते हैं। प्रत्येक पक्ष पर वर्तमान परिमाण समान एमवीए के लिए लाइन वोल्टेज के विपरीत आनुपातिक है, और डेल्टा-कनेक्टेड सीटी समूह √3 कारक का परिचय देता है। एक कठोर गणना में सीटी अनुपात चुनने से पहले लाइन धाराओं और रिले-साइड धाराओं को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए।
परीक्षा में इसे कैसे हल करें
सुरक्षा सीटी मिलान = ट्रांसफार्मर वर्तमान अनुपात + सीटी स्टार/डेल्टा मुआवजा।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु
रिले धाराओं की गणना करने से पहले ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और सीटी कनेक्शन बनाएं।
संबंधित संशोधन पथ
यह प्रश्न संशोधन पथ पावर सिस्टम → प्रोटेक्शन → डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में बैठता है।
क्विक ट्रिक
सुरक्षा सीटी मिलान = ट्रांसफार्मर वर्तमान अनुपात + सीटी स्टार/डेल्टा मुआवजा।
दूसरे विकल्प गलत क्यों हैं
ए. 7/5 - सही। यह ऊपर दिखाई गई परिभाषा, व्युत्पत्ति या गणना के अनुरूप विकल्प है।
बी. 5/7 - ग़लत। यह समाधान में स्थापित शासकीय अवधारणा/परिणाम को संतुष्ट नहीं करता है।
सी. 3/5 - ग़लत। यह समाधान में स्थापित शासकीय अवधारणा/परिणाम को संतुष्ट नहीं करता है।
डी. 5/2 - ग़लत। यह समाधान में स्थापित शासकीय अवधारणा/परिणाम को संतुष्ट नहीं करता है।
सामान्य गलती
केवल 82.5:1 ट्रांसफार्मर लाइन-वर्तमान अनुपात का उपयोग करना और सीटी कनेक्शन मुआवजे की अनदेखी करना।
एग्जाम टिप
रिले धाराओं की गणना करने से पहले ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और सीटी कनेक्शन बनाएं।
SEO + Knowledge Graphसंबंधित PYQ और परीक्षा संदर्भExam path, knowledge path और deeper practice links.
Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 198Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 198Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 198Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 198Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 198Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 198Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 198Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 198Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 198Assistant Engineer (Electrical), Class-2, Road and Building Department2025Q. 198