This question was asked inGPSC Deputy Executive Engineer (Electrical) Paper 2024Question 23 of 33 published · Gujarat Public Service CommissionOpen paper
Q89ModerateHVDC Transmission

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
વિધાન-1: HVDC પ્રણાલીમાં વોલ્ટેજ સેટિંગ ટર્મિનલ (VST) પર વોલ્ટેજ અસ્થિરતા અન્ય ટર્મિનલ કરતાં વધુ ગંભીર હોય છે, પછી તે રેક્ટિફાયર હોય કે ઇન્વર્ટર.
વિધાન-2: VST પર અચળ AC વોલ્ટેજ નિયંત્રણ કોઈ સંકલન વિના VST સહિત તમામ ટર્મિનલ પર વોલ્ટેજ સ્થિરતા સુધારે છે.

જવાબ અને પગલાવાર ઉકેલ
સાચો જવાબ: B. વિધાન-1 સાચું છે, પરંતુ વિધાન-2 ખોટું છે
ટૂંકી સમજૂતી

B — વિધાન-1 સાચું, વિધાન-2 ખોટું (સ્રોત કી). MTDCમાં વોલ્ટેજ અસ્થિરતા DC વોલ્ટેજ નક્કી કરતા ટર્મિનલ પર વધુ ગંભીર હોય છે. ફક્ત VST પર અચળ AC વોલ્ટેજ નિયંત્રણ, સંકલન વિના, તમામ ટર્મિનલ પર સ્થિરતા સુધારતું નથી.

વિગતવાર ઉકેલ (મૂળ ભાષામાં)

Concept and Reasoning

Voltage instability in an MTDC/HVDC network is strongly influenced by which terminal regulates DC voltage and by whether that terminal is operating as rectifier or inverter; it is not universally “more severe at the VST irrespective of mode.” The correct truth combination in the source is option B.

Calculation / Key Relation

DC-network voltage stability depends on converter control mode and network operating point

Exam Takeaway

Statements containing “irrespective of rectifier/inverter operation” deserve careful scrutiny.

Common Mistake

Do not generalize voltage-stability behavior without considering converter operating mode and control characteristic.

Quick Trick

Statements containing “irrespective of rectifier/inverter operation” deserve careful scrutiny.

Solution diagram – સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. વિધાન-1: HVDC પ્રણાલીમાં વોલ્ટેજ સેટિંગ ટર્મિનલ (VST) પર…
Verified · SRO editorial desk Report
Try it before reading the solution — tap an option.0/1✓ 0✗ 0

More HVDC Transmission questions