This question was asked inGPSC Deputy Executive Engineer (Electrical) Class-2 Master Paper 2026Question 141 of 195 published · Gujarat Public Service CommissionOpen paper
Q141ModerateHVDC Transmission

HVDC કન્વર્ટરના ફાયરિંગ કોણ નિયંત્રણ અંગે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાનમાં લો:
1. ફાયરિંગ કોણ વધારવાથી DC આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઘટે છે.
2. 90° પર કન્વર્ટર શૂન્ય DC વોલ્ટેજે કાર્ય કરે છે.
3. 90° થી વધુ ફાયરિંગ કોણ ઇન્વર્ટર મોડને અનુરૂપ છે.
ઉપર જણાવેલા કયા વિકલ્પો સાચા છે?

જવાબ અને પગલાવાર ઉકેલ
સાચો જવાબ: C. ફક્ત 1, 2 અને 3
ટૂંકી સમજૂતી

C — 1, 2 અને 3. Vd = Vd0 cosα, તેથી α વધારતાં DC વોલ્ટેજ ઘટે છે, α = 90° પર શૂન્ય થાય છે અને α > 90° પર Vd ઋણ બને છે — પ્રવાહની દિશા એ જ રહેતાં પાવર ઉલટાય છે, એટલે કન્વર્ટર ઇન્વર્ટર મોડમાં ચાલે છે.

વિગતવાર ઉકેલ (મૂળ ભાષામાં)

Statement-wise Verification

  • Statement 1 - Correct.
    Increasing firing angle reduces DC output voltage.
    AC voltage disturbances can produce commutation failure, particularly at the inverter.
  • Statement 2 - Correct.
    At 90°, converter operates at zero DC voltage.
    AC voltage disturbances can produce commutation failure, particularly at the inverter.
  • Statement 3 - Correct.
    Firing angle greater than 90° corresponds to inverter mode.
    AC voltage disturbances can produce commutation failure, particularly at the inverter.

Core Concept

Line-commutated HVDC uses thyristors and depends on the AC system voltage for commutation, so adequate short-circuit strength and reactive-power support are important. AC voltage disturbances can produce commutation failure, particularly at the inverter.

Formula / Key Relationship

LCC reactive demand is a significant fraction of transmitted power and is compensated locally.

Why the Other Options Are Wrong

Option A is incorrect because it omits correct statement(s) 3. Option B is incorrect because it omits correct statement(s) 1. Option D is incorrect because it omits correct statement(s) 2.

Exam Shortcut / Approach

Strong AC system and commutation margin matter for LCC.

Common Mistake

LCC cannot normally operate a passive AC network without a voltage source.

Quick Revision

Firing Angle and Rectifier-Inverter Operation is linked with Converter Control, HVDC Transmission and Power Systems. Strong AC system and commutation margin matter for LCC.

Verified · SRO editorial desk Report
Try it before reading the solution — tap an option.0/1✓ 0✗ 0

More HVDC Transmission questions